Автор Тема: Некорректное выключение сервера ИБП  (Прочитано 42628 раз)

dimon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
    • Просмотр профиля
Помогите разобраться пожалуйста!
Есть сервер на Windows 2003 R2 и ИБП SMART UPS 1500VA. Настроил завершение работы на 50% заряда. Все работает, НО при выключении в журнал событий появляется сообщение о том, что "Предыдущее завершение работы системы в 12:35:10 на ‎24.‎04.‎2012 было неожиданным."

Так же не должно быть, получается все-таки естьпадение системы по питанию...

Текущие настройки такие:
Time Required For Shutdown Sequence 5 Minutes

Low Battery Signal 120 Seconds

Command File Enabled No

OS Shutdown Duration 1:30 Minutes:Seconds

OS Shutdown Type Shutdown

Enable OS Reboot Yes

UPS Turn On Battery Capacity 60 %

UPS Turn On Delay 2 Minutes

Enable SMTP E-mail Yes

Enable Logging Yes

Begin OS Shutdown Sequence In - 5 Minutes

UPS Shutdown Type - Delayed Wakeup

Wakeup Delay - 0:0:0


dimokkk

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Репутация: 14
    • Просмотр профиля
Re: Некорректное выключение сервера ИБП
« Ответ #1 : 25 Апрель 2012, 10:11:42 »
А в логе бесперебойника что пишется?

dimon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
    • Просмотр профиля
Re: Некорректное выключение сервера ИБП
« Ответ #2 : 25 Апрель 2012, 10:27:37 »

Судя по логам сервер потух после Self Test Initiated... что это за зверь?

25.‎04.‎2012 07:25:45 Communication Established
25.‎04.‎2012 07:25:45 Monitoring Started
25.‎04.‎2012 01:38:46 Monitoring Stopped
25.‎04.‎2012 01:38:41 Self Test Initiated
24.‎04.‎2012 19:43:49 Communication Established
24.‎04.‎2012 19:43:49 Monitoring Started
24.‎04.‎2012 19:39:44 Monitoring Stopped

dimokkk

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Репутация: 14
    • Просмотр профиля
Re: Некорректное выключение сервера ИБП
« Ответ #3 : 25 Апрель 2012, 10:32:33 »
Self Test это самотестирование.
Судя по вашей информации у вас вообще не настроена shutdown sequence, с какого перепуга серверу штатно выключаться?

dimon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
    • Просмотр профиля
Re: Некорректное выключение сервера ИБП
« Ответ #4 : 25 Апрель 2012, 10:36:43 »
Блин, затупил...
У меня стоял параметр OS Shutdown Type - "Shutdown", а нужно походу "Shutdown and Off"!
Щас потестирую
Спасибо большое!

 

Related Topics

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
4 Ответов
42360 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2012, 10:25:38
от evgen80
2 Ответов
19479 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2014, 17:30:58
от Vatashi
2 Ответов
43000 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2015, 10:48:07
от konstantin1985
1 Ответов
22827 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2018, 15:58:00
от itpro
2 Ответов
33020 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2019, 07:53:17
от itpro