Форум администраторов Windows
Серверные системы Microsoft => Windows Server 2003 => : dimon 25 Апрель 2012, 08:10:30
-
Помогите разобраться пожалуйста!
Есть сервер на Windows 2003 R2 и ИБП SMART UPS 1500VA. Настроил завершение работы на 50% заряда. Все работает, НО при выключении в журнал событий появляется сообщение о том, что "Предыдущее завершение работы системы в 12:35:10 на 24.04.2012 было неожиданным."
Так же не должно быть, получается все-таки естьпадение системы по питанию...
Текущие настройки такие:
Time Required For Shutdown Sequence 5 Minutes
Low Battery Signal 120 Seconds
Command File Enabled No
OS Shutdown Duration 1:30 Minutes:Seconds
OS Shutdown Type Shutdown
Enable OS Reboot Yes
UPS Turn On Battery Capacity 60 %
UPS Turn On Delay 2 Minutes
Enable SMTP E-mail Yes
Enable Logging Yes
Begin OS Shutdown Sequence In - 5 Minutes
UPS Shutdown Type - Delayed Wakeup
Wakeup Delay - 0:0:0
-
А в логе бесперебойника что пишется?
-
Судя по логам сервер потух после Self Test Initiated... что это за зверь?
25.04.2012 07:25:45 Communication Established
25.04.2012 07:25:45 Monitoring Started
25.04.2012 01:38:46 Monitoring Stopped
25.04.2012 01:38:41 Self Test Initiated
24.04.2012 19:43:49 Communication Established
24.04.2012 19:43:49 Monitoring Started
24.04.2012 19:39:44 Monitoring Stopped
-
Self Test это самотестирование.
Судя по вашей информации у вас вообще не настроена shutdown sequence, с какого перепуга серверу штатно выключаться?
-
Блин, затупил...
У меня стоял параметр OS Shutdown Type - "Shutdown", а нужно походу "Shutdown and Off"!
Щас потестирую
Спасибо большое!