: Некорректное выключение сервера ИБП
: dimon 25 Апрель 2012, 08:10:30
Помогите разобраться пожалуйста!
Есть сервер на Windows 2003 R2 и ИБП SMART UPS 1500VA. Настроил завершение работы на 50% заряда. Все работает, НО при выключении в журнал событий появляется сообщение о том, что "Предыдущее завершение работы системы в 12:35:10 на ‎24.‎04.‎2012 было неожиданным."

Так же не должно быть, получается все-таки естьпадение системы по питанию...

Текущие настройки такие:
:
Time Required For Shutdown Sequence 5 Minutes

Low Battery Signal 120 Seconds

Command File Enabled No

OS Shutdown Duration 1:30 Minutes:Seconds

OS Shutdown Type Shutdown

Enable OS Reboot Yes

UPS Turn On Battery Capacity 60 %

UPS Turn On Delay 2 Minutes

Enable SMTP E-mail Yes

Enable Logging Yes

Begin OS Shutdown Sequence In - 5 Minutes

UPS Shutdown Type - Delayed Wakeup

Wakeup Delay - 0:0:0

: Re: Некорректное выключение сервера ИБП
: dimokkk 25 Апрель 2012, 10:11:42
А в логе бесперебойника что пишется?
: Re: Некорректное выключение сервера ИБП
: dimon 25 Апрель 2012, 10:27:37

Судя по логам сервер потух после Self Test Initiated... что это за зверь?

:
25.‎04.‎2012 07:25:45 Communication Established
25.‎04.‎2012 07:25:45 Monitoring Started
25.‎04.‎2012 01:38:46 Monitoring Stopped
25.‎04.‎2012 01:38:41 Self Test Initiated
24.‎04.‎2012 19:43:49 Communication Established
24.‎04.‎2012 19:43:49 Monitoring Started
24.‎04.‎2012 19:39:44 Monitoring Stopped
: Re: Некорректное выключение сервера ИБП
: dimokkk 25 Апрель 2012, 10:32:33
Self Test это самотестирование.
Судя по вашей информации у вас вообще не настроена shutdown sequence, с какого перепуга серверу штатно выключаться?
: Re: Некорректное выключение сервера ИБП
: dimon 25 Апрель 2012, 10:36:43
Блин, затупил...
У меня стоял параметр OS Shutdown Type - "Shutdown", а нужно походу "Shutdown and Off"!
Щас потестирую
Спасибо большое!